AS228T PLC'ye as-fen02 ile 2 adet AS04AD-A Bağlama

Cevapla
Kullanıcı avatarı
PTCesur
Mesajlar: 3
Kayıt: 16 Kas 2024, 17:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

AS228T PLC'ye as-fen02 ile 2 adet AS04AD-A Bağlama

Mesaj gönderen PTCesur »

Merhabalar,

PLC'ye ethernet üzerinden AS-FEN02 V1.3 bağlı. Bu modüle paralelinde 1 adet AS04AD-A bağlı kullanmaktayım. 4 Adet 4-20ma sinyal almakta sorun yaşamıyorum. Fakat 2. modülü takıyorum ve hiçbir analog sinyal değişkenlere düşmemekte. 4-20ma sinyalleri sinyal jeneratörü ile tek tek veriyorum 1. modülden 4 kanalda da sinyal yokken 2. modüle sinyal vermeye çalışmam lazım. D29041'den d29059'a kadar tüm pinler 0 görülmekte. Sizce tahmini sorun nedir?

PLC AS-FEN02 modülüne 24v bağlı aynı girişten paralel olarak AS04AD-A modüllerinün 24v pinlerine de giriş bağlı.

Resim

Resim
Kullanıcı avatarı
PTCesur
Mesajlar: 3
Kayıt: 16 Kas 2024, 17:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS228T PLC'ye as-fen02 ile 2 adet AS04AD-A Bağlama

Mesaj gönderen PTCesur »

Tekrar merhabalar,

Cevap gelmeden ben cevap vermiş olayım, HWCONFIG üzerinde tüm ek modülleri kaldırdım, kablo bağlantıları ölçü aletiyle kısa devre kontrolü yaptım bir sıkıntı çıkmadı. Tekrar kurdum sorunsuz çalıştı. Kullanacak arkadaşlar için de ekstra AS04AD-A modülü için bir belirtme yapayım; Eğer tarama yaptığınızda modül görülmüyorsa 24V-0V besleme verdikten sonra modül üzerindeki 24V-0V pin bağlantıları da yaptıktan sonra modül otomatik taramada görülmeye başlıyor.
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön