Selamın aleyküm
Elimde 12 se CPU var bunun sağına 1 adet dijital giriş çıkış 1 adet 06xa modül 36 adet ise 04tc modül takacağım.
İlave modül ayarı 0-7 kadar
0 ı 06xa verdim 1 den 7 ye kada 7 adet 04tc kullandım geriue kalan modüller için ayar yoktur yardımcı olur musunuz.
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Analog modül haberleşme
- mesutyldz95
- Mesajlar: 47
- Kayıt: 03 Eyl 2019, 12:04
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Analog modül haberleşme
MESUT YILDIZ
ELEKTRİK BAKIM TEKNİKERİ
HAT BORU A.Ş
ELEKTRİK BAKIM TEKNİKERİ
HAT BORU A.Ş
- İslam
- Mesajlar: 2005
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Analog modül haberleşme
Merhaba,
DVP PLC'ler sağ tarafına maksimum 8 adet özel modül destekler.
DVP PLC'ler sağ tarafına maksimum 8 adet özel modül destekler.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- mesutyldz95
- Mesajlar: 47
- Kayıt: 03 Eyl 2019, 12:04
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Analog modül haberleşme
8 adetten fazla kullanım gerektiği zamanlarda ne yapılır
MESUT YILDIZ
ELEKTRİK BAKIM TEKNİKERİ
HAT BORU A.Ş
ELEKTRİK BAKIM TEKNİKERİ
HAT BORU A.Ş
- İslam
- Mesajlar: 2005
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Analog modül haberleşme
DVP PLC'lerde ayrıca sol tarafa da 8 adet özel modül bağlanabilir(SS2 Hariç) ancak bunların içerisinde Sıcaklık Modülleri yoktur.(Analog Giriş-Çıkış, Haberleşme Modülleri ve Loadcell Modülü)
AS200 serisi PLC'lere16 adet özel modül bağlanabilir.
AS200 serisi PLC'lere16 adet özel modül bağlanabilir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- mesutyldz95
- Mesajlar: 47
- Kayıt: 03 Eyl 2019, 12:04
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Analog modül haberleşme
As200 için 16 adet sıcaklık modülü kullanılabilir miİslam yazdı: 31 Ara 2024, 08:51 DVP PLC'lerde ayrıca sol tarafa da 8 adet özel modül bağlanabilir(SS2 Hariç) ancak bunların içerisinde Sıcaklık Modülleri yoktur.(Analog Giriş-Çıkış, Haberleşme Modülleri ve Loadcell Modülü)
AS200 serisi PLC'lere16 adet özel modül bağlanabilir.
MESUT YILDIZ
ELEKTRİK BAKIM TEKNİKERİ
HAT BORU A.Ş
ELEKTRİK BAKIM TEKNİKERİ
HAT BORU A.Ş
- İslam
- Mesajlar: 2005
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Analog modül haberleşme
Sıcaklık modülü de bir özel modüldür ve önceki mesajımda belirttiğim gibi AS200 PLC'ye 16 adede kadar özel modül takılabilir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey