Enerji kesildiğinde verilerin hafızada kalması

Gönderilme zamanı: 09 Tem 2018, 05:05
gönderen Adalı1981
Hayırlı günler. Ss2 model plc de encoder ve tek giriş sayıcılarda okunan ve girilen değer enerji kesilip tekrar verildiğinde nasıl hafızada kalır. Ayrıca x0 girişinde hızlı sensör sayıcıyı c243 ile saydırıyorum. Fakat hız artarken 5 er veya 10 ar adet atlıyor. Bunu nasıl düzeltebilirim

Re: Enerji kesildiğinde verilerin hafızada kalması

Gönderilme zamanı: 09 Tem 2018, 09:33
gönderen Turhan
C243 sayıcısı kalıcı hafızalıdır. Eğer enerji kesintisi sonrasında bu değer siliniyor ise programda bunu resetleyen bir komut olabilir. C243 donanımsal bir sayıcı olduğu için SS2 serisi PLC de 20kHz e kadar sorunsuz sayma işlemi gerçekleştirebilir.

Re: Enerji kesildiğinde verilerin hafızada kalması

Gönderilme zamanı: 09 Tem 2018, 09:48
gönderen Adalı1981
Encoderda da aynı problemi yaşıyorum. Encoder için c251 sayıcısını kullanıyorum. Ve aynı zamanda atadığım değerlerde enerji kesilince kendini sıfırlıyor.satır başında m1000 sürekli açık kontağını kullanıyorum

Re: Enerji kesildiğinde verilerin hafızada kalması

Gönderilme zamanı: 09 Tem 2018, 10:05
gönderen Turhan
Donanımsal sayıcı gruplarının tamamı kalıcı bölgede yer alır ve enerji kesintisinden etkilenmez. PLC içerisine yalnızca C251 sayıcısına ait 1 komut satırı ekleyerek hafıza durumunu test edebilirsiniz.