merhaba delta ss2 plc ile puls ile step sürüyorum.
ch3 ve ch4 kanal tamamlandı biti kullanmak istedim
m1102 kuulanıyorum .fakat Y10 pulse çıkış son bayrağı (Sadece SC serisi modeller) biti çıkıyor
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
dplsy ch3 tmamlandı biti
- Realmurat
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 15 May 2019, 16:22
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- İslam
- Mesajlar: 2005
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dplsy ch3 tmamlandı biti
Merhaba,
WPLSoft içerisinde birden fazla PLC modeli olduğu için ortak sembollerin bazı açıklamaları sadece bazı modellere ait olabilir. SS2 PLC manuelinde ki bilgiyi baz alarak Y2 için Pozisyon Tamamlandı biti olarak kullanabilirsiniz.
WPLSoft içerisinde birden fazla PLC modeli olduğu için ortak sembollerin bazı açıklamaları sadece bazı modellere ait olabilir. SS2 PLC manuelinde ki bilgiyi baz alarak Y2 için Pozisyon Tamamlandı biti olarak kullanabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey