AS228 T PLC ONLİNE İKEN DEĞİŞKENDE İKİ FARKLI DEĞER GÖRÜNÜYOR

Cevapla
Kullanıcı avatarı
argeci1
Mesajlar: 10
Kayıt: 16 Nis 2021, 17:17
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

AS228 T PLC ONLİNE İKEN DEĞİŞKENDE İKİ FARKLI DEĞER GÖRÜNÜYOR

Mesaj gönderen argeci1 »

Merhaba, aşağıda iki adet ekran görüntüsü ekliyorum. Örneğin D24064 değişkeninde yukarıdaki satırda online iken 36500 değeri varken aşağıdaki eşitlikte D24064 içinde -29306 görünüyor. Hangisi registerın içindeki gerçek değerdir? Makine bu sebepten dolayı galiba ara sıra durup kalıyor. Dmov komutunu kullandıktan sonra eğer dmov işlemi tamamlandıysa diğer emirleri uygulaması için aşağıdaki eşitlikleri kullanıyorum. DMOV komutu tamamlandı gibi özel bir bit var mıdır? Yada nasıl bir değişiklik yaparsam Dmov tamamlandıktan sonra diğer emirleri uygulamasını sağlayabilirim ? Dmov kullandığım için acaba karşılaştırma yaparken double= mi kullanmalıyım ?
EKRAN GÖRÜNTÜ 1.png
EKRAN GÖRÜNTÜ 2.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 2005
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS228 T PLC ONLİNE İKEN DEĞİŞKENDE İKİ FARKLI DEĞER GÖRÜNÜYOR

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Bir datayı DW olarak kullanıyorsanız o datayla ilgili tüm işlemlerinizi DW olarak yapmalısınız.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey