Dvp 14ss transistörlü cpu ile step motor kontrolü
- Mühendisiz
- Mesajlar: 20
- Kayıt: 07 Oca 2023, 23:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Dvp 14ss transistörlü cpu ile step motor kontrolü
Merhaba iyi günler , işletmemizdeki eski bir makinede revizyon yapacağız panoda yer alan dvp14ss cpu ile adet 2 adet step motor kontrolü yapmam gerekiyor . Program yazarken dplsy komutunu birden fazla kes kullanmama izin vermiyor . Örneğin dplsy komutunu y0 çıkışı için kullanırken ddrva komutunu veya dplsr komutunu kullandığım zaman Plc error veriyor.İşletmedeki 12 makineyede aynı revizyonu yapmamız gerekiyor o yüzden bir çözüm bulmam gerekiyor
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 8438
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dvp 14ss transistörlü cpu ile step motor kontrolü
DDRVI/DDRVA gibi yön içeren pulse komutlarını yalnzıca Y0 ve Y2 pulse çıkış noktası için kullanabilirsiniz. Y0 pulse pulse çıkışı için Y1 yön, Y2 pulse pulse çıkışı için Y3 yön çıkışınızdır.
DVP-SS (1. nesil SS) iken WPLSSoft güncel sürümünde derleyici hata mesajı vermemektedir. Tekrar kontrol edebilirmisiniz?
.
DVP-SS (1. nesil SS) iken WPLSSoft güncel sürümünde derleyici hata mesajı vermemektedir. Tekrar kontrol edebilirmisiniz?
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Mühendisiz
- Mesajlar: 20
- Kayıt: 07 Oca 2023, 23:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dvp 14ss transistörlü cpu ile step motor kontrolü
Derleme yaparken hata vermiyor ama programı plc ye yüklediğim anda , Plc error ledi yanıyor
- Turhan
- Mesajlar: 8438
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dvp 14ss transistörlü cpu ile step motor kontrolü
1.Nesil DVP-SS serisi PLC modelinde sadece Y0 ve Y1 pulse çıkışını kullanabilirsiniz. Bazı pulse komutları ile bu eski tip PLC modelinde desteklenmez.