RS232 KOBASTAR M60 VERİ ÇEKME

Cevapla
Kullanıcı avatarı
furkan.evl
Mesajlar: 3
Kayıt: 06 Eyl 2023, 21:36
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

RS232 KOBASTAR M60 VERİ ÇEKME

Mesaj gönderen furkan.evl »

Kobastar weilo m60 indikatörden dop107ev ekran com 2 den rs485 ile veri çekebiliyorum. Ancak rs232 ile com1 portundan veri çekemiyorum. Rs232 pin bağlantım 2 Rx 3 Tx 5 Gnd şeklinde . İndikatörden gnd kablosunu çıkardığımda w40001 read error hatası gidiyor ancak yine de veri gelmiyor. Onun haricinde com3 den 4-9 pin bağlantısı ile de veri çekmeyi denedim ancak başaramadım .

resim_2025-03-24_023007569.png
resim_2025-03-24_023031251.png
İndikatör ayarlarım da ektedir.
resim_2025-03-24_023400293.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8438
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: RS232 KOBASTAR M60 VERİ ÇEKME

Mesaj gönderen Turhan »

DOP107EV serisi HMI modeline ait RS232 pin bağlantı şeması aşağıdaki gibidir. Pin yapısında RX ve TX pinlerinin iki cihaz arasında da çapraz GND pinlerinin ise birebir bağlanması gerektiğine dikkat edin. Ayrıca haberleşme hatasına ait tam metni mesajda paylaşabilrmisiniz?

Eğer HMI ve slave cihaz tarafındaki haberleşme yapılandırmasından da eminseniz RS232 dönüştürücünüz ile modbus sorgusu gönderebileceğiniz PC yazılımları ile cihaz ile haberleşmeyi test etmeniz faydalı olacaktır.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
furkan.evl
Mesajlar: 3
Kayıt: 06 Eyl 2023, 21:36
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: RS232 KOBASTAR M60 VERİ ÇEKME

Mesaj gönderen furkan.evl »

RX TX YER DEĞİŞTİRİNCE DÜZELDİ . ÇOK TEŞEKKÜRLER.