1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
PT Sıcaklık Dalgalanması
Gönderilme zamanı: 09 Tem 2018, 10:31
gönderen BURAK.YINAC
merhaba,
ben fosfat tesisimizde yaptığım otomasyonda sıcaklık değerlerinde sürekli değişim görüyorum. El terminali ile ölçülen değer ile benim PT100'lerden aldığım değerler
farklı çıkıyor ve uygunsuzluk yiyorum. CH1 kanallarında 6-7-8-9 ortalama sıcaklık değerlerini almama rağmen böyle. sebebi nedir yardımlarınızı rica ederim
teşekkürler şimdiden..
Re: Okunan sıcaklık değerleri stabil değil.
Gönderilme zamanı: 12 Tem 2018, 08:32
gönderen BURAK.YINAC
Uğur bey merhaba
kullandığım modül delta 04PT modülü. Şöyle ki el probu ile fosfatlama sıcaklığını ölçtüğümde 60 derece geliyor. Fakat modülün okuduğu değer (Dopsoft hmi ekran kullandım) 40 derece çıkıyor. Dopsoft HMI Panelden ofset değeri girsem de sıcaklık değerleri sürekli değişiklik gösteriyor. Böylece girmiş olduğum ofset değeride tutmamış oluyor. Nasıl bir çözüm bulacağım bilemedim.
saygılarımla
Re: Okunan sıcaklık değerleri stabil değil.
Gönderilme zamanı: 12 Tem 2018, 08:55
gönderen Uğur
40 ve 60 arasında çok büyük fark var. Bu kalibre ofsetinin çok üzerinde bir hatalı ölçümü gösteriyor. Modül Pt100 den aldığı ohm değerine göre karşılığı olan sıcaklığı ürettiği için farklı bir sensör ile kontrolü gerçekleştirin. Ayrıca diğer PT kanallarınada bağlayarak ölçüm farklılığını gözleyin.
BURAK.YINAC yazdı: 12 Tem 2018, 08:32
Uğur bey merhaba
kullandığım modül delta 04PT modülü. Şöyle ki el probu ile fosfatlama sıcaklığını ölçtüğümde 60 derece geliyor. Fakat modülün okuduğu değer (Dopsoft hmi ekran kullandım) 40 derece çıkıyor. Dopsoft HMI Panelden ofset değeri girsem de sıcaklık değerleri sürekli değişiklik gösteriyor. Böylece girmiş olduğum ofset değeride tutmamış oluyor. Nasıl bir çözüm bulacağım bilemedim.
saygılarımla