Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

DVP 202LC RTU RS485 Bağlantı

Cevapla
Kullanıcı avatarı
vuqar_pashayev
Mesajlar: 61
Kayıt: 01 Tem 2024, 19:33
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DVP 202LC RTU RS485 Bağlantı

Mesaj gönderen vuqar_pashayev »

İyi günler. Loadcell moduluna RS485 ile bağlandım. Varsayılan bağlantı ayrları H0000 (ASCII , 9600 , Data Length 8 , Stop Bit 1 , Parity Bit Even)
ASCII i RTU ile nasıl deyişe bilirim onu çözemedim. H1037 ( #55 ) adresinin içerisine bir deyer yazılıyor ve H1029 ( #41 ) adresine H’5678 gönderirsek kayıt oluyor. Onu doğrumu anlamışım?
Yardım için önceden teçekkürler
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Yakup
Mesajlar: 481
Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP 202LC RTU RS485 Bağlantı

Mesaj gönderen Yakup »

Merhaba,
Modül şu anda ASCII modunda çalışıyor ve varsayılan haberleşme ayarları şunlardır:
9600 bps, 8 data bit, 1 stop bit, Even parity.
Eğer bu ayarları değiştirip, örneğin Odd parity kullanmak isterseniz, şu adımları takip edebilirsiniz:
Ayar değeri yazma
CR#55 (adres: H1037) adresine, istediğiniz haberleşme ayarına karşılık gelen değeri yazmanız gerekiyor.(rs-485)
CR#53 (adres: H1035) adresine, istediğiniz haberleşme ayarına karşılık gelen değeri yazmanız gerekiyor.(rs-232)

Örneğin, ASCII / 57600 / 8 bit / 1 stop / Odd parity için yazmanız gereken değer:
>>>H0039
Not: H0039 değeri şu parametrelere göre hesaplanmıştır:
ASCII mod (Bit 15 = 0)
Baud hızı: 57600 → Kod değeri = 3 → 3 × 16 = 48
8 veri biti (Bit 3 = 1 → 8 eklenir)
1 stop biti (Bit 2 = 0)
Parity = Odd (Kod = 1 → 1 eklenir)
8 (veri biti) + 1 (odd parity) = (9+48 )dec → Hex karşılığı: H0039

Bu yüzden H0039 değeri, bu haberleşme ayarlarını temsil eder.
Ayarı kaydetme
Bu ayar geçici olur. Kalıcı olması için mutlaka şu komutu gönderin:
CR#41 (adres: H1029) → H5678
Bu işlemden sonra modül yeniden başlasa bile ayarınız korunacaktır.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
vuqar_pashayev
Mesajlar: 61
Kayıt: 01 Tem 2024, 19:33
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP 202LC RTU RS485 Bağlantı

Mesaj gönderen vuqar_pashayev »

Bana yalnızca ASCII moddan RTU moda geçiş lazım . O zaman ne olucak CR#55 (adres: H1037) a yazılacak değer?
Kullanıcı avatarı
vuqar_pashayev
Mesajlar: 61
Kayıt: 01 Tem 2024, 19:33
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP 202LC RTU RS485 Bağlantı

Mesaj gönderen vuqar_pashayev »

Bu konuyu arayan arkadaşlar için
CR#55 (adres: H1037) RTU/9600 bps, / 8 data bit, / 1 stop bit, / Even parity. ayarları için H8008 yazılıyor.
Örnek program da ekledim
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön