AS228T Sensör Harici Kesme

Cevapla
Kullanıcı avatarı
oykitap
Mesajlar: 5
Kayıt: 11 Şub 2025, 21:48
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

AS228T Sensör Harici Kesme

Mesaj gönderen oykitap »

Merhabalar,

Bir projemde 40cm bir piston var. Başlangıç ve bitişte sensörler var. Bir de arada bir noktada bir sensörüm var. Bu sensörümden geçerken başka bir komut işletmek istiyorum. PLC bu sensörü okurken kaçırdığını farkettim. Bunu harici kesme veya başka bir yolla nasıl yapabilirim.

Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8438
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS228T Sensör Harici Kesme

Mesaj gönderen Turhan »

Fiziksel sinyallerinizin tarama zamanından bağımsız algılanabilmesi için PLC'nizde interrupt işlemini kullanabilirsiniz.

Bunun için PLC programında main programınıza EI (Enable Interrupt) ekleyip interruptı etkinleştirin. Yeni bir POU açarak POU tipini External İnput interrupt 100 seçip X0.0 girişinin her bir yükselen kenar tetiklemesi ile bu POU'nun bir saykıl çalıştığını doğrulayabilirsiniz.

0000: X0.0 Düşen kenar interrpt
0100: X0.0 Yükselen kenar interrupt
.
.
0005: X0.5 Düşen kenar interrpt
0105: X0.5 Yükselen kenar interrupt
.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
oykitap
Mesajlar: 5
Kayıt: 11 Şub 2025, 21:48
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS228T Sensör Harici Kesme

Mesaj gönderen oykitap »

Cevabınız için teşekkür ederim.

PLC bağlanan girişlerle dediğiniz gibi yaptım.

Ek bir sorum daha olacaktı. Benim PLC ek olarak 2 adet AS16AP11R-A ve 1 adet AS16AP11T-A vardır. Buradaki inputlar ait kesme var mıdır?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS228T Sensör Harici Kesme

Mesaj gönderen Uğur »

Interruplar cpu üzeri girişler içindir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön