link haberleşmede alarm reset

Cevapla
Kullanıcı avatarı
onaymustafa
Mesajlar: 4
Kayıt: 30 May 2023, 20:04
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

link haberleşmede alarm reset

Mesaj gönderen onaymustafa »

merhaba.
14ss2 ile vfdel sürücüleri com2 link haberleşme üzerinden haberleştiriyorum. com1 dolu, hmi ile haberleşiyor.
sürücüler için link haberleşme üzerinden alarm reset nasıl yaparım?
Kullanıcı avatarı
Yakup
Mesajlar: 481
Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: link haberleşmede alarm reset

Mesaj gönderen Yakup »

Merhaba,
2025-06-19 16_59_36-DELTA_IA-MDS_VFD-EL-W_UM_EN_20230221.pdf - Adobe Acrobat Reader (32-bit).png
Vfd el sürücünüzü 2002h bit1 "1" yaparsanız resetlemiş olursunuz.
Sisteminizde hmı olduğu için isterseniz hmı sürücüyüde haberleştirip hmı tarafında bit aktif edip reset yapabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
onaymustafa
Mesajlar: 4
Kayıt: 30 May 2023, 20:04
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: link haberleşmede alarm reset

Mesaj gönderen onaymustafa »

peki şuanda herhangi bir şey bağlı değil sürücü çıkışlarına. alarm reset in çalışıp çalışmadığını anlamak için sürücüye hata nasıl verdiririm?
Kullanıcı avatarı
Yakup
Mesajlar: 481
Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: link haberleşmede alarm reset

Mesaj gönderen Yakup »

Herhangi boşta inputun örnek :04.05>>14 tanımlarsanız ve dcm ile mı3 tetiklerseniz sürücü hataya geçecektir.