Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
DVP28SV
- ummehank
- Mesajlar: 1
- Kayıt: 17 Kas 2023, 19:33
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
DVP28SV
DVP28SV PLC im var. Sol tarafına dvp202lc taktım. extension port ile bağlı. dvp202lc yi ayrıca enerjilendiriyorum. sistemi açıp kapattığımda plc error a düşüyor. PLC ye programı yeniden yükleyip run yapmadan hmi'dan ağırlık verisini yazdığım göstergede değer göremiyorum. LOADcell modülünü plc den ayırıp sistemi enerjilendirdiğimde plc hataya düşmüyor. lcsoft da kalibrasyon yaparken haberleşme rs232 olarak istasyon adresini 100 yaptığımda da değişen bir durum olmadı. plc deki hata kodunu görüntüleyebilmek için m1004 açık kontak koydum. kontak çıkışına mov d1004 D200 yazdım ama hata kodunu okuyamıyorum. Ne yapabilirim?
- İslam
- Mesajlar: 2002
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP28SV
Merhaba,
PLC'nizi fabrika ayarına alın, sadece LC modülü bağlayın. DVP202LC-SL Loadcell Kalibrasyon-Sıfırlama-Dara linkteki örneği kullanarak çalışmayı tekrar test edin. Örnek program satırlarından başka hiçbirşey yazmayın. Sorun devam ederse LCSoft üzerinden modüle bağlanıp kalibrasyon ve tartım değeri okumayı deneyin. Eğer göremiyorsanız farklı bir modül ile test edin. Eğer görebiliyorsanız PLC'ye takılınca sorun varsa farklı bir PLC ile tekrar çalışmayı test edin. PLC'nin sol taraf modüllerle ilgili bir haberleşme sorunu olmuş olabilir.
Ayrıca aşağıdaki linklerden eğitim içeriklerinide inceleyebilirsiniz.
DVP202LC-SL Loadcell Modülü ve LCSoft Yazılımı
DVP PLC Loadcell Modülü Kalibrasyon, Sıfırlama ve Dara alma
PLC'nizi fabrika ayarına alın, sadece LC modülü bağlayın. DVP202LC-SL Loadcell Kalibrasyon-Sıfırlama-Dara linkteki örneği kullanarak çalışmayı tekrar test edin. Örnek program satırlarından başka hiçbirşey yazmayın. Sorun devam ederse LCSoft üzerinden modüle bağlanıp kalibrasyon ve tartım değeri okumayı deneyin. Eğer göremiyorsanız farklı bir modül ile test edin. Eğer görebiliyorsanız PLC'ye takılınca sorun varsa farklı bir PLC ile tekrar çalışmayı test edin. PLC'nin sol taraf modüllerle ilgili bir haberleşme sorunu olmuş olabilir.
Ayrıca aşağıdaki linklerden eğitim içeriklerinide inceleyebilirsiniz.
DVP202LC-SL Loadcell Modülü ve LCSoft Yazılımı
DVP PLC Loadcell Modülü Kalibrasyon, Sıfırlama ve Dara alma
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey