1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

dvp28sv11t2 Plc

Gönderilme zamanı: 26 Eyl 2025, 01:50
gönderen devilhunter
Merhaba değerli arkadaşlar bir adet start butonu bir adet stop butonu ve bir adet led var.
start x0 bağlı
stop x1 e bağlı

LD X0 set y0
LD X1 rst y0

c0 a + 24 bağladım
y0 a ledin bir ucunu
ledin diğer ucunu gnd ye bağladım.

ledim direk yanıyor ve out çıkış göstergeleri yanmıyor

girişlerin x0 ve x1 yanıyor plc mi arızalı acaba ?

Re: dvp28sv11t2 Plc

Gönderilme zamanı: 26 Eyl 2025, 09:52
gönderen İslam
Merhaba,

Elinizdeki PLC transistör çıkışlı bir PLC'dir ve çıkış tipi NPN'dir. C0 kısmına 0VDC bağlayıp Y out noktalarından bu değeri geri alabilirsiniz.

Re: dvp28sv11t2 Plc

Gönderilme zamanı: 26 Eyl 2025, 11:06
gönderen devilhunter
Eve geçtiğimde o şekilde kontrol edeceğim ama anlamadığım şey ledin direk yanması ve çıkış ışığının yanmaması acaba çıkış kartı yanık olabilirmi ? kablo bağlantısı yapmasak bile x0 a basınca y0 ı aktif olup çıkış ışığının yanması gerekmiyor mu ?
c0 a +24 verdiğimde y0 çıkışına ledin bir ucunu ledin diğer ucunu gnd ye bağladığımda direk yanması tetikleme olmadan kafamı o karıştırıyor. start butona basıp y0 ı aktif etmesem bile yanıyor sanki karta bir problem varmış gibi..

Re: dvp28sv11t2 Plc

Gönderilme zamanı: 26 Eyl 2025, 14:17
gönderen İslam
Bağlantınızı düzeltin, donanımsal bir sorunu yoksa düzelecektir.

Re: dvp28sv11t2 Plc

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2025, 21:18
gönderen devilhunter
Teşekkürler şimdi oldu.
Şimdi frenli step motor çalıştırma işi kaldı. Örnek kod var mı acaba start stop buton lu ?

Re: dvp28sv11t2 Plc

Gönderilme zamanı: 28 Eyl 2025, 09:56
gönderen devilhunter
y0 aktif olmuyor

Re: dvp28sv11t2 Plc

Gönderilme zamanı: 29 Eyl 2025, 10:14
gönderen İslam
Mrehaba,

DVP Serisi PLC Pals Komutları dokümanını inceleyin komut kullanımları örneklerle açıklanmıştır. Yazmış olduğunuz komutta ilk değişken frekans, ikinci değişken pulse değeridir. Siz frekansı 0 , pulse değerinide değişken atamış ancak içerisine değer girmemişsiniz. Bu şartlar altında çıkış vermemesi normal.

Re: dvp28sv11t2 Plc

Gönderilme zamanı: 05 Eki 2025, 12:28
gönderen devilhunter
Bu şemada yanlışlık var mı. Bir türlü motoru döndüremiyorum.

Re: dvp28sv11t2 Plc

Gönderilme zamanı: 06 Eki 2025, 09:34
gönderen İslam
PLC çıkışlarıyla ilgili bir sorun olup olmadığını anlamanın en kolay yolu çıkışları girişe bağlamaktadır. Transistör çıkışlı PLC NPN olduğu için;

C0-->0VDC
Y0-->X0
Y1-->X1
SS-->+24VDC

Bağlantısını yaptıktan sonra herhangi bir pulse komutunu kullanın C251 sayıcısı ile saydırın. Verdiğiniz pulse değeri kadar sayıcıdan okuyorsanız PLC çıkışları ile ilgili bir sorun yok demektir. Artık genel bağlantınız ve karşı taraftaki cihazın ayarlarına odaklanabilirsiniz.