İyi günler;

SS2 ve SA2 ile güncel WPL kullanıyorum.

S20'nin kalıcı olmadığını görüyorum ancak S512 kalıcı. Bunu şu an off-line simülasyon ile sağlıyorum, şu an bir PLC yok elimde.

Ben 2 sene önce S20 ila S127'nin kalıcı olduğuna eminim.

Bunlar yıllarla değişti mi? yoksa bir özel bit mi var?

Kolay gelsin
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: S'lerin kalıcılığı

Mesaj gönderen Turhan »

SA2 serisi PLC için S20~S127, 108 points kalıcı bölge aralığında yer almaktadır. Diğer hafıza bölgelerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.