ENCODER OKUMA PROBLEMİ

Mesaj gönderen Şevket Çakır »

Günaydın,
DVP-28SV2 PLC ile encoder saydırmak istiyorum. Fakat PLC üzerinden okuduğum encoder bilgisi bazen sapıtıyor. Encoder 100 puls.
Örnek programı ek'te gönderdim. Sorun nedir acaba.
Yardımlarınız için teşekkürler.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ENCODER OKUMA PROBLEMİ

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Gönderdiğiniz projede PLC modeli ES/EC olarak seçilmiş. PLC model tipini SV2 ye çevirdiğimde de herhangi bir derleme hatası almadım. Anladığım kadarı ile projenizde tüm hızlı sayıcıları tek faz olarak kullanıyorsunuz. Eğer 7. Encoder girişini C243 sayıcısı için kullanıyorsanız M1268, M1269, M1277 bitlerini kullanmanız için herhangi bir gereklilik bulunmuyor. Bu bitler C253 sayıcısı için kullanılması gereken bitlerdir. DVP-SV2 Serisi PLC Hızlı Sayıcı Ayarları Dokümanı size bu konuda yardımcı olacaktır.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Şevket Çakır
Mesajlar: 53
Kayıt: 08 Nis 2018, 23:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ENCODER OKUMA PROBLEMİ

Mesaj gönderen Şevket Çakır »

PLC modeli evet farklı. Farklı bir sayfaya ana projeden kesip gönderdim, ondan dolayı.
Sayıcıların tamamı tek faz. Hesaplamalarda D'leri 4'er atlayarakmı yazsam
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ENCODER OKUMA PROBLEMİ

Mesaj gönderen Turhan »

Dataları 4'er boşluk bırakarak yazmayı deneyin. Ancak sorunun çözümü bu olmayabilir. Hangi sayıcı ile hangi sorunu yaşıyorsanız sadece o sayıcıya ait bir kaç satır test programı yazarak yaşadığınız sorunu özetlerseniz yardımcı olmaya çalışırız.

Not: Yapacağınız test çalışması öncesinde PLC'yi fabrika ayarlarına almanız tavsiye olunur.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Şevket Çakır
Mesajlar: 53
Kayıt: 08 Nis 2018, 23:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ENCODER OKUMA PROBLEMİ

Mesaj gönderen Şevket Çakır »

Bunu test edeceğim. PLC fabrika ayarlarına nasıl alacağım.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ENCODER OKUMA PROBLEMİ

Mesaj gönderen Turhan »

WplSoft --> Haberleşme Menüsünün altında 'PLC Hafızasını Formtla' seçeneğini işaretlediğinizde PLC'yi fabrika ayalarına resetle seçeneğini kullanmalısınız.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.