1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
PLC Analog girişinden direnç değeri okumak
Gönderilme zamanı: 25 Tem 2018, 15:06
gönderen cauac
İyi Günler, elimde 1 adet DVP60ES2 PLC ve buna takılı DVP04AD-E2 modül bulunmaktadır. Modülden analog girişinden 0-190 ohm değerindeki 2 kablolu bir göstergenin direnç değerlerini okuyabilirmiyim.
Re: PLC Analog girişinden direnç değeri okumak
Gönderilme zamanı: 25 Tem 2018, 15:17
gönderen Uğur
Analog giriş modülleri 0-10V yada 4-20mA akım okumak üzeredir. Direnç değeri direkt okumaz. Direnç üzerinden akım geçirmeli ve bu akıma karşılık düşen voltajı okutmalısınız.