Mesaj gönderen dijiyal »

selâmün aleyküm
yüksek hızlı sayici ile encoder saydiracagiz
DCNT komutu kullanmak şartmi
başka bir komut ile yapılabilir mi
bakıyorum her enkoder devresinde
DCNT
mesela hiç dcnt komutu kullanmadan direk yüksek hızlı karşılaştırma komutu ile başlasak istediğimiz değere gelince çıkış alamazmiyiz. :mrgreen:
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dcnt komutu olmadan

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

PLC içerisindeki özel hızlı sayıcılar donanımsal sayıcılardır ve 32Bitdir. Yani komutu DCNT, karşılaştırma komutlarını 32Bit işleme göre kullanmalısınız. Bunun dışında kullanacağınız Counterler PLC tarama zamanına tabi olduğu için sayma adetlerini kaçırabilir herhangi bir eşitlik durumunda alacağınız kontak çıkışı sağlıklı çalışmayabilir.

PLC modeline göre kullanılacak hızlı sayıcılar, X giriş noktaları, Desteklenen sayma frekansları ve daha detaylı bilgiye DVP PLC Hızlı Sayıcılar dokümanından ulaşabilirsiniz.