Değer Atayamama

Mesaj gönderen nebusta »

İyi Günler
Adsız.png
Burada iki datayada aynı işlemleri yapmama rağmen birinde atama işlemi yapılmıyor(yada gözükmüyor). Atama işlemi yapılmayan register monitor ekranında da 0 gözüküyor lakin işlem yapıldığında atama yapılmış gibi sonuç veriyor. Bu iki datayı birbirinden ayıran nedir ?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Değer Atayamama

Mesaj gönderen Uğur »

Sonuç datası D444 olan DMUL komutunda sonuç D444-D445 çiftine yazılırken D446 da taşma değeri yazılır. Doğal olarak D446 içeriği DMUL komutu tarafından belirlenmiş olduğu için değiştirmenize izin vermemektedir. Çarpma ve bölme komutlarında sonuç datasının 4 data işgal edeceğini düşünerek değerlendirin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye