Sayıcı Set Değeri Yükseltme

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Ugurzgr
Mesajlar: 15
Kayıt: 23 May 2018, 09:55
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Sayıcı Set Değeri Yükseltme

Mesaj gönderen Ugurzgr »

Merhaba makinenin toplam adetini saydırmak için sayıcının set değerini yükseltmem gerekiyor. 16 bitlik sayıcı kullandıgımda 32 bin küsüre kadar müsade ediyor ama 32 bit sayıcı ile saydırmak istediğimde hiç bir şekilde saymadı. 14ss2 plc de 23 bit sayıcı nasıl kullanabilirim bir red switchinden bilgi alıyorum bununla saydırmak istiyorum. Şuanki şekli ekte gönderiyorum şekildeki gibi yaptım fakat başammadım
Ekran Alıntısı.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Sayıcı Set Değeri Yükseltme

Mesaj gönderen Uğur »

C200~C223 arası 32 bit sayıcıdır. Sayıcıyı DCNT olarak kullanmalısınız.

Kod: Tümünü seç

DCNT C200 K999999999
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ugurzgr
Mesajlar: 15
Kayıt: 23 May 2018, 09:55
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Sayıcı Set Değeri Yükseltme

Mesaj gönderen Ugurzgr »

Uğur yazdı: 01 Ağu 2018, 17:04 C200~C223 arası 32 bit sayıcıdır. Sayıcıyı DCNT olarak kullanmalısınız.

Kod: Tümünü seç

DCNT C200 K999999999
Kalıcı tip mi bunlar acaba? Enerji kesildiğinde kaldığı yerden mi devam ediyor acaba?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Sayıcı Set Değeri Yükseltme

Mesaj gönderen Uğur »

C224~C232 aralığı kalıcı 32 bit sayıcıdır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye