1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Sayıcı Set Değeri Yükseltme

Gönderilme zamanı: 01 Ağu 2018, 16:43
gönderen Ugurzgr
Merhaba makinenin toplam adetini saydırmak için sayıcının set değerini yükseltmem gerekiyor. 16 bitlik sayıcı kullandıgımda 32 bin küsüre kadar müsade ediyor ama 32 bit sayıcı ile saydırmak istediğimde hiç bir şekilde saymadı. 14ss2 plc de 23 bit sayıcı nasıl kullanabilirim bir red switchinden bilgi alıyorum bununla saydırmak istiyorum. Şuanki şekli ekte gönderiyorum şekildeki gibi yaptım fakat başammadım
Ekran Alıntısı.PNG

Re: Sayıcı Set Değeri Yükseltme

Gönderilme zamanı: 01 Ağu 2018, 17:04
gönderen Uğur
C200~C223 arası 32 bit sayıcıdır. Sayıcıyı DCNT olarak kullanmalısınız.

Kod: Tümünü seç

DCNT C200 K999999999

Re: Sayıcı Set Değeri Yükseltme

Gönderilme zamanı: 01 Ağu 2018, 17:06
gönderen Ugurzgr
Uğur yazdı: 01 Ağu 2018, 17:04 C200~C223 arası 32 bit sayıcıdır. Sayıcıyı DCNT olarak kullanmalısınız.

Kod: Tümünü seç

DCNT C200 K999999999
Kalıcı tip mi bunlar acaba? Enerji kesildiğinde kaldığı yerden mi devam ediyor acaba?

Re: Sayıcı Set Değeri Yükseltme

Gönderilme zamanı: 01 Ağu 2018, 17:09
gönderen Uğur
C224~C232 aralığı kalıcı 32 bit sayıcıdır.