Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
dvp 12 se haberleşme
- bakiciray
- Mesajlar: 9
- Kayıt: 23 Tem 2018, 11:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
dvp 12 se haberleşme
kolay gelsin aynı ağ üzerinde birbiri ile haberleserek çalışan 2 adet dvp 12 se plc mevcut bunlar ethernet üzerinden birbirlerinin d bitlerini okuyor ama bağlantıda bir kopukluk olduğunda herhangi bir kontaktan alarm takmak istiyorum nasıl bir program yazabilirim veya direk bunu takip eden bir komut varmıdır.
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dvp 12 se haberleşme
Bağlantı kopması durumunda doğrudan aktif olan bir bit adres bulunmuyor. Dolaylı olarak şöyle bir yol izleyebilirsiniz.
1. PLC den 2. PLC'nin herhangi boş bir datasını her 5 saniye gibi bir periyodda arttırın. Eğer 2. PLC'nin data değeri 5. saniye sonunda değişmemiş ve değeri aynı kalmış ise bunu bağlantı kopması şeklinde değerlendirebilirsiniz.
1. PLC den 2. PLC'nin herhangi boş bir datasını her 5 saniye gibi bir periyodda arttırın. Eğer 2. PLC'nin data değeri 5. saniye sonunda değişmemiş ve değeri aynı kalmış ise bunu bağlantı kopması şeklinde değerlendirebilirsiniz.