1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

dvp 12 se haberleşme

Gönderilme zamanı: 06 Ağu 2018, 11:45
gönderen bakiciray
kolay gelsin aynı ağ üzerinde birbiri ile haberleserek çalışan 2 adet dvp 12 se plc mevcut bunlar ethernet üzerinden birbirlerinin d bitlerini okuyor ama bağlantıda bir kopukluk olduğunda herhangi bir kontaktan alarm takmak istiyorum nasıl bir program yazabilirim veya direk bunu takip eden bir komut varmıdır.

Re: dvp 12 se haberleşme

Gönderilme zamanı: 06 Ağu 2018, 12:26
gönderen Turhan
Bağlantı kopması durumunda doğrudan aktif olan bir bit adres bulunmuyor. Dolaylı olarak şöyle bir yol izleyebilirsiniz.

1. PLC den 2. PLC'nin herhangi boş bir datasını her 5 saniye gibi bir periyodda arttırın. Eğer 2. PLC'nin data değeri 5. saniye sonunda değişmemiş ve değeri aynı kalmış ise bunu bağlantı kopması şeklinde değerlendirebilirsiniz.