PLC HMI VE ASDA B2 SERVO HABERLEŞME SORUNU

Cevapla
Kullanıcı avatarı
emineminoglu1989
Mesajlar: 22
Kayıt: 11 Tem 2018, 12:27
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

PLC HMI VE ASDA B2 SERVO HABERLEŞME SORUNU

Mesaj gönderen emineminoglu1989 »

Elimde DVP28SV PLC DOP B03S211 HMI VE ASDA B2 SERVO SÜRÜCÜ VAR servo ile plc yi veya servo ile hmı yi veya plc ile hmı yi haberleştirebiliyorum ama 3. aygıtı bağladığım zaman hmı ekranda com 1 station 1 :communication error 3 hatası veriyor. Bu arada rs485 ile bağlantı yapıyorum bunlara nasıl bir parametre ayarı ayarı yapmalıyım acaba yardımcı olursanız sevinirim
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PLC HMI VE ASDA B2 SERVO HABERLEŞME SORUNU

Mesaj gönderen Uğur »

Öncelikle HMI ile PLC yi DELTA Controller ASCII driverı üzerinden PLC istasyonu "1" iken haberleştirin. Ardından servoya "2" nolu istasyon adresi vererek hatta ilave edin. Bu sefer HMI ile Servoyu istasyon adresi "2" iken haberleştirin. Sonrasında tüm cihazları haberleşecek şekilde HMI programında gerekli eklemeleri yapın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
emineminoglu1989
Mesajlar: 22
Kayıt: 11 Tem 2018, 12:27
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PLC HMI VE ASDA B2 SERVO HABERLEŞME SORUNU

Mesaj gönderen emineminoglu1989 »

teşekkürler denedim oldu