PLC HMI VE ASDA B2 SERVO HABERLEŞME SORUNU

Gönderilme zamanı: 12 Eyl 2018, 14:47
gönderen emineminoglu1989
Elimde DVP28SV PLC DOP B03S211 HMI VE ASDA B2 SERVO SÜRÜCÜ VAR servo ile plc yi veya servo ile hmı yi veya plc ile hmı yi haberleştirebiliyorum ama 3. aygıtı bağladığım zaman hmı ekranda com 1 station 1 :communication error 3 hatası veriyor. Bu arada rs485 ile bağlantı yapıyorum bunlara nasıl bir parametre ayarı ayarı yapmalıyım acaba yardımcı olursanız sevinirim

Re: PLC HMI VE ASDA B2 SERVO HABERLEŞME SORUNU

Gönderilme zamanı: 12 Eyl 2018, 15:44
gönderen Uğur
Öncelikle HMI ile PLC yi DELTA Controller ASCII driverı üzerinden PLC istasyonu "1" iken haberleştirin. Ardından servoya "2" nolu istasyon adresi vererek hatta ilave edin. Bu sefer HMI ile Servoyu istasyon adresi "2" iken haberleştirin. Sonrasında tüm cihazları haberleşecek şekilde HMI programında gerekli eklemeleri yapın.

Re: PLC HMI VE ASDA B2 SERVO HABERLEŞME SORUNU

Gönderilme zamanı: 12 Eyl 2018, 17:29
gönderen emineminoglu1989
teşekkürler denedim oldu