plc dop ve 2 sürücü haberleşmesi

Mesaj gönderen gurkan yasar »

merhaba benim sorunum şöyle plc dop ve 2 adet sürücü yü rs485 üzerinden haberleştiriyorum
fakat ekranda donmalar oluyor arada bir plc istasyon hatası alıyorum
sürücülerin herhangi birinin haberleşme kablosunu çıkardığım da herşey normale dönüyor bunun sebebi nedir ?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: plc dop ve 2 sürücü haberleşmesi

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

HMI Haberleşme ayarları penceresinden Zaman Aşımı ve Tekrarlama değerlerini sırası ile 500ms. ve 3 tekrar şeklinde değiştirip haberleşmeyi deneyiniz. Sorunun devam etmesi halinde kullandığınız ürün modellerini ve Haberleşme ayarlarınızı mesajda belirtin.
HMI_Haberlesme_Ayarları.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
gurkan yasar
Mesajlar: 18
Kayıt: 29 Mar 2018, 23:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: plc dop ve 2 sürücü haberleşmesi

Mesaj gönderen gurkan yasar »

resimdeki gibi ayar yapınca bir nebze düzeldi fakat bilgiler sonradan geliyor
ekran haberleşme ayarlarım
delta controller ascıı
rs485 7 bit 1 bit 9600 even
Kullanıcı avatarı
gurkan yasar
Mesajlar: 18
Kayıt: 29 Mar 2018, 23:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: plc dop ve 2 sürücü haberleşmesi

Mesaj gönderen gurkan yasar »

sürücülerden sadece hz okuma ve yazma yapıyorum
Kullanıcı avatarı
gurkan yasar
Mesajlar: 18
Kayıt: 29 Mar 2018, 23:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: plc dop ve 2 sürücü haberleşmesi

Mesaj gönderen gurkan yasar »

plc :ss2
ekran:dop-b07s411
sürücüler: vfd L 21a
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: plc dop ve 2 sürücü haberleşmesi

Mesaj gönderen Turhan »

HMI Haberleşme ayarlarında Haberleşme gecikme zamanı değerini 0'dan 5ms. değerine yükseltin.

PLC programı içerisinide de D1038 datasına 5 sayısını M1002 kontağı üzerinden MOV edip çalışmayı deneyin. Ayrıca Haberleşme kablonuzun ekranlı, shildli ve topraklama hattın sağlam olduğuna dikkat ediniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
gurkan yasar
Mesajlar: 18
Kayıt: 29 Mar 2018, 23:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: plc dop ve 2 sürücü haberleşmesi

Mesaj gönderen gurkan yasar »

ilginiz için teşekkür ederim
Cevapla