plc dop ve 2 sürücü haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 17 Eyl 2018, 08:46
gönderen gurkan yasar
merhaba benim sorunum şöyle plc dop ve 2 adet sürücü yü rs485 üzerinden haberleştiriyorum
fakat ekranda donmalar oluyor arada bir plc istasyon hatası alıyorum
sürücülerin herhangi birinin haberleşme kablosunu çıkardığım da herşey normale dönüyor bunun sebebi nedir ?

Re: plc dop ve 2 sürücü haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 17 Eyl 2018, 08:53
gönderen Turhan
Merhaba,

HMI Haberleşme ayarları penceresinden Zaman Aşımı ve Tekrarlama değerlerini sırası ile 500ms. ve 3 tekrar şeklinde değiştirip haberleşmeyi deneyiniz. Sorunun devam etmesi halinde kullandığınız ürün modellerini ve Haberleşme ayarlarınızı mesajda belirtin.
HMI_Haberlesme_Ayarları.png

Re: plc dop ve 2 sürücü haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 17 Eyl 2018, 16:16
gönderen gurkan yasar
resimdeki gibi ayar yapınca bir nebze düzeldi fakat bilgiler sonradan geliyor
ekran haberleşme ayarlarım
delta controller ascıı
rs485 7 bit 1 bit 9600 even

Re: plc dop ve 2 sürücü haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 17 Eyl 2018, 16:18
gönderen gurkan yasar
sürücülerden sadece hz okuma ve yazma yapıyorum

Re: plc dop ve 2 sürücü haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 17 Eyl 2018, 16:27
gönderen gurkan yasar
plc :ss2
ekran:dop-b07s411
sürücüler: vfd L 21a

Re: plc dop ve 2 sürücü haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 17 Eyl 2018, 16:27
gönderen Turhan
HMI Haberleşme ayarlarında Haberleşme gecikme zamanı değerini 0'dan 5ms. değerine yükseltin.

PLC programı içerisinide de D1038 datasına 5 sayısını M1002 kontağı üzerinden MOV edip çalışmayı deneyin. Ayrıca Haberleşme kablonuzun ekranlı, shildli ve topraklama hattın sağlam olduğuna dikkat ediniz.

Re: plc dop ve 2 sürücü haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 18 Eyl 2018, 10:58
gönderen gurkan yasar
ilginiz için teşekkür ederim