Merhaba Uğur bey ,
Daha önce yaptığımız bir uygulamada DVP14SS2 ve ilave modül olarak DVP16SP kullandık . Şimdi de bu sisteme bir analog modül ilave edeceğiz . PLC + Analog Modül+ ilave I/O modül şeklinde olacak . Programda ilave modül için kullandığımız giriş örneğin X20,X21 ....... adreslerini, analog modülü araya ilave edince sadece X30,X31.... gibi düzeltsek yeterli olur mu ? Yada iki adet analog modül ilave etsek analog adresler nasıl olacak ? Bu adresleme ile ilgili bir döküman açıklama örnekleri var mı ?
İyi çalışmalar.
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Dijital ve Analog Modül Adreslemesi
- huseyyin
- Mesajlar: 16
- Kayıt: 26 Mar 2018, 15:14
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dijital ve Analog Modül Adreslemesi
Analog modüller digital modül adreslerini değiştirmez. Yani plc ile digital modül arasında isterse 8 tane analog modül olsun yine ilk dijital modül X20-Y20 adresi ile başlar. Bu sebepten araya gireceğiniz analog modüller mevcut digital adreslerinizi etkilemez.
Analog modül adreslemesinde ilk modül 0. İkinci modül 1. Olarak adreslenir. Bizim örneklerimizdeki from ve to okuma yazma komutlarında ilk k0 değişkeni modül numarasıdır. Aynı programı çoklayarak k0 yerine k1 olarak düzenlerseniz 2. Modüle erişmiş olacaksınız.
Analog modül adreslemesinde ilk modül 0. İkinci modül 1. Olarak adreslenir. Bizim örneklerimizdeki from ve to okuma yazma komutlarında ilk k0 değişkeni modül numarasıdır. Aynı programı çoklayarak k0 yerine k1 olarak düzenlerseniz 2. Modüle erişmiş olacaksınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- huseyyin
- Mesajlar: 16
- Kayıt: 26 Mar 2018, 15:14
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dijital ve Analog Modül Adreslemesi
Teşekkür ederim.
İyi çalışmalar.
İyi çalışmalar.