Merhaba,

MODRW ile farklı adreslerde sürekli okuma yaparken ( örneğin H250 ve H500 ) nasıl bir yol izlenmesini tavsiye edersiniz?

M1122 yi müteakiben birden fazla MODRW mümkün mü yoksa izlenmesi gereken yol nedir?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: MODRW farklı adresler

Mesaj gönderen Uğur »

Birden fazla M1122 ve MODRW bloğu oluşturarak birbiriyle aynı anda çalışmayacak şekilde sıralı çalışma yaptırarak kullanabilirsiniz.