3 adet ss2 master slave olarak çalıştırıyorum, word data gönderip alabiliyorum, fakat sadece bit aktif etmek istersem ne yapmam lazım ?
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
PLC Link Bit Aktif etme
- physme
- Mesajlar: 109
- Kayıt: 16 Nis 2018, 14:14
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: PLC Link Bit Aktif etme
Link haberleşme sadece word yazmak içindir. Direk bit yazamazsınız. Aşağıdaki gibi PLC de bitleri word adreste toplayarak word adresi yazın karşı taraftada tersi çözümleme ile bitler elde edebilirsiniz.
Aşağıdaki komut ile M100~M115 arası bitleri D100 içerisine toplayabilirsiniz.
29- BIT ve WORD Dönüşümler
Aşağıdaki komut ile M100~M115 arası bitleri D100 içerisine toplayabilirsiniz.
29- BIT ve WORD Dönüşümler
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.