PLC Link Bit Aktif etme

Gönderilme zamanı: 28 Eyl 2018, 17:09
gönderen physme
Merhaba,
3 adet ss2 master slave olarak çalıştırıyorum, word data gönderip alabiliyorum, fakat sadece bit aktif etmek istersem ne yapmam lazım ?

Re: PLC Link Bit Aktif etme

Gönderilme zamanı: 28 Eyl 2018, 17:23
gönderen Uğur
Link haberleşme sadece word yazmak içindir. Direk bit yazamazsınız. Aşağıdaki gibi PLC de bitleri word adreste toplayarak word adresi yazın karşı taraftada tersi çözümleme ile bitler elde edebilirsiniz.

Aşağıdaki komut ile M100~M115 arası bitleri D100 içerisine toplayabilirsiniz.

29- BIT ve WORD Dönüşümler