Delta plc kinco sürücü haberleşmesi
- guner
- Mesajlar: 11
- Kayıt: 30 Eyl 2018, 18:19
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Delta plc kinco sürücü haberleşmesi
Elimde 14ss2 Plc ve kinco sürücü var plc den hız yazmak ve hızlanma yavaşlama rampalarına müdehale etmek istiyorum yardımcı olabilirmisiniz
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta plc kinco sürücü haberleşmesi
Sürücünün modbus adreslerini protokolünü temine ederek önce PLC protokolünü sürücü protokolü ile aynı olacak şekilde ayarladıktan sonra modbus okuma yazma komutu ile değerleri okutabilirsiniz.
PLC COM2 (RS485) Portu Protokol Ayarı
MODRW - Modbus Okuma-Yazma Komutu
PLC COM2 (RS485) Portu Protokol Ayarı
MODRW - Modbus Okuma-Yazma Komutu
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye