DVP04DA-S Analog çıkış kartının çıkış yapıp yapmadığını ohm metre ile ölçme yapmadan program içinden okuyabilirmiyiz.
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
DVP04DA-S ANALOG ÇIKIŞ KART
- dcvoltage
- Mesajlar: 224
- Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP04DA-S ANALOG ÇIKIŞ KART
Program içerisinde sadece çıkış registeri içerisine yazılı olan değeri okursunuz. Fakat bu analog çıkış ile alakalı bir donanımsal sorun varsa da değer görüntülemenize ama çıkış alalamanız durumunu ortaya çıkaracaktır. Fiziki ölçüm olmadan kesin durum teşhisi yapamazsınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye