DVP12SE11R PLC Yazılımsal RUN/STOP Hakkında

Gönderilme zamanı: 10 Eki 2018, 12:08
gönderen DarkStone
Merhabalar

Benim elimde 1 adet DVP12SE11R PLC var. Ben bu PLC yi her döngünün sonunda run stop yapmak istiyorum. Bunun için kullanılan M1035 memory' si var sanırım. Nasıl Kullanılacağı konusunda yardımcı olursanız sevinirim.

İyi çalışmalar.

Re: DVP12SE11R PLC Yazılımsal RUN/STOP Hakkında

Gönderilme zamanı: 10 Eki 2018, 13:52
gönderen Turhan
PLC programı içeriisnde M1072 Biti Run-Stop Anahtarı ile aynı görevi üstlenecektir. PLC Run konumuda iken Ladder diyagram satırları işlemci tarafından okunup işlendiği için PLC'yi stop konumuna geçirebilirsiniz Fakat PLC stop konumunda iken İşlemci ladder satırlarını işlemeyeceği için PLC yi Stop konumundan Run komutuna geçiremezsiniz. PLC yi yeniden Run konumuna geçirebilmek için ya Swich üzerinden Run komutu verilmeli yada Haberleşme üzerinden bu bit adres tetiklenmelidir.

Not: M1035 biti aktif olduğunda PLC'nin X7 girişi Run-Stop swichi gibi işlem görür.