Kalıcı Counter Hakkında

Mesaj gönderen mercan61 »

Merhaba,

SE modelini kullanmaktayım. Counterdaki değeri elektrik gitse bile korunmasını istiyorum . Manueli inceleyince C224 - C231 kalıcı alan olarak gözüküyor. C226 numaralı sayıcı kullanılıyor . Fakat elektrik gidip gelince C226 ( elektrik gitmeden önce bir değere sahip ) numaralı sayıcı 0 sıfırlanıyor.

Konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim .

İyi çalışmalar dileğiyle . . .
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Kalıcı Counter Hakkında

Mesaj gönderen Uğur »

SE CPU da ekteki resimdede göreceğiniz üzere kalıcı 32 bit counter aralığı C224~C231 arasındadır. PLC de bu aralığın sıfırlanmaması gerekmektedir. Sıfırlanma var ise PLC fabrika değerine alın ve sadece sayıcı komutu var iken durumu test edin. Çünkü bazen programda gözden kaçabilir, program bazı değerleri M1002 kontağı üzerinden sıfırlatmış olabilir. Böyle bir durum yaşanıyor olmasın.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye