Merhaba,

SE modelini kullanmaktayım. Counterdaki değeri elektrik gitse bile korunmasını istiyorum . Manueli inceleyince C224 - C231 kalıcı alan olarak gözüküyor. C226 numaralı sayıcı kullanılıyor . Fakat elektrik gidip gelince C226 ( elektrik gitmeden önce bir değere sahip ) numaralı sayıcı 0 sıfırlanıyor.

Konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim .

İyi çalışmalar dileğiyle . . .

Re: Kalıcı Counter Hakkında

Gönderilme zamanı: 16 Kas 2018, 10:40
gönderen Uğur
SE CPU da ekteki resimdede göreceğiniz üzere kalıcı 32 bit counter aralığı C224~C231 arasındadır. PLC de bu aralığın sıfırlanmaması gerekmektedir. Sıfırlanma var ise PLC fabrika değerine alın ve sadece sayıcı komutu var iken durumu test edin. Çünkü bazen programda gözden kaçabilir, program bazı değerleri M1002 kontağı üzerinden sıfırlatmış olabilir. Böyle bir durum yaşanıyor olmasın.