ikinci dtc1000 ile haberleşme karışıklıgı

Cevapla
Kullanıcı avatarı
çıraközgür
Mesajlar: 112
Kayıt: 07 Mar 2018, 15:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

ikinci dtc1000 ile haberleşme karışıklıgı

Mesaj gönderen çıraközgür »

merhaba, kullandığımız eski makinede dtc1000ne bağlı 6 ek 2000, ikinci dtc1000'de de dört ek modül bağlı, ikinci modülün dtc1000 yanınca yenisini alıp dotcom ile parametreleri birinci dtc1000 gibi yaptım. sorun şu ekrandan birinci modülden bir yeri set edince ikinci 1000'deki de set oluyor. ikinci 1000 farklı bir ayar mı yapmam gerekiyor. iki dtc1000'nde 28svden gelen rs485 bir birine seri bağlı.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9533
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ikinci dtc1000 ile haberleşme karışıklıgı

Mesaj gönderen Uğur »

Sorun 1. DTC adresi örneğin 1 ise yanına bağlı dtc2000 adresleri otomatik 2,3,4,5,6,7 olarak adreslenir. Sizin ikinci DTC1000 inin adresini 8 ayarlamanız yada mevcut HMI yazılımında kaç ise o şekilde tanımlamanız gerekmektedir. Yoksa aynı hatta birden fazla aynı adrese sahip DTC olacağı için hata oluşacaktır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
çıraközgür
Mesajlar: 112
Kayıt: 07 Mar 2018, 15:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ikinci dtc1000 ile haberleşme karışıklıgı

Mesaj gönderen çıraközgür »

çözüldü teşekkürler