Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

DVP-12SE PLC ETHERNET HABERLEŞME

Cevapla
Kullanıcı avatarı
trakya_plc
Mesajlar: 2
Kayıt: 11 Ara 2018, 10:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DVP-12SE PLC ETHERNET HABERLEŞME

Mesaj gönderen trakya_plc »

MERHABA
TÜM YÖNTEMLERİ DENEDİM FORUMDAKİ LAKİN BİR TÜRLÜ HABERLEŞTİREMİYORUM PROGRAM İLE
DCISOFT PROGRAMINDA GÖRÜYORUM AMA
ANA PROGRAMDA BİR TÜRLÜ BAĞLANTI SAĞLAYAMADIM(WPSOFT-ISPSOFT)
AŞAMALI OLARAK YARDIMCI OLURMUSUNUZ
ETHERNET KABLOSU İLE LAPTOPA BAĞLADIM
DAHA SONRA İZLEYİCEĞİM YOLLAR NELERDİR?
ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜRLER
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE PLC ETHERNET HABERLEŞME

Mesaj gönderen Uğur »

Ethernet kablosu ile direk PC ye bağlı ise bilgisayarınızın otomatik IP adresinde olmaması elinizle IP adresi veriyor olmalısınız. PLC varsayılan IP adresi 192.168.1.5 dir. Sizde bilgisayarınıza 192.168.1.6 IP adresi verin. Daha sonra COMMGR yazılımında driver ekleyerek buradan ethernet driverı üzerinde SE PLC tanımını yapın. Bu aşamadan sonra ISPSoft ile Tools menüsünden Communication Setting içerisinde eklediğiniz driverı seçerek bağlanabilirsiniz.
PC_IP_Adresi.PNG
COMMGR.PNG
ISPSoft_Communication_Setting.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
trakya_plc
Mesajlar: 2
Kayıt: 11 Ara 2018, 10:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE PLC ETHERNET HABERLEŞME

Mesaj gönderen trakya_plc »

ÇOK TEŞEKKÜRLER
TÜM SIKINTI KABLOSUZ AĞ IP ADRSSİNİ DEĞİŞTİRİYOR OLMAM
TÜM SORUN ÇÖZÜLDÜ
Cevapla