DVP-12SE PLC ETHERNET HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 24 Ara 2018, 23:12
gönderen trakya_plc
MERHABA
TÜM YÖNTEMLERİ DENEDİM FORUMDAKİ LAKİN BİR TÜRLÜ HABERLEŞTİREMİYORUM PROGRAM İLE
DCISOFT PROGRAMINDA GÖRÜYORUM AMA
ANA PROGRAMDA BİR TÜRLÜ BAĞLANTI SAĞLAYAMADIM(WPSOFT-ISPSOFT)
AŞAMALI OLARAK YARDIMCI OLURMUSUNUZ
ETHERNET KABLOSU İLE LAPTOPA BAĞLADIM
DAHA SONRA İZLEYİCEĞİM YOLLAR NELERDİR?
ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜRLER

Re: DVP-12SE PLC ETHERNET HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 25 Ara 2018, 09:39
gönderen Uğur
Ethernet kablosu ile direk PC ye bağlı ise bilgisayarınızın otomatik IP adresinde olmaması elinizle IP adresi veriyor olmalısınız. PLC varsayılan IP adresi 192.168.1.5 dir. Sizde bilgisayarınıza 192.168.1.6 IP adresi verin. Daha sonra COMMGR yazılımında driver ekleyerek buradan ethernet driverı üzerinde SE PLC tanımını yapın. Bu aşamadan sonra ISPSoft ile Tools menüsünden Communication Setting içerisinde eklediğiniz driverı seçerek bağlanabilirsiniz.
PC_IP_Adresi.PNG
COMMGR.PNG
ISPSoft_Communication_Setting.PNG

Re: DVP-12SE PLC ETHERNET HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 25 Ara 2018, 23:19
gönderen trakya_plc
ÇOK TEŞEKKÜRLER
TÜM SIKINTI KABLOSUZ AĞ IP ADRSSİNİ DEĞİŞTİRİYOR OLMAM
TÜM SORUN ÇÖZÜLDÜ