1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DPLSY PULSE KOMUTUYLA RAMPA YAPILIYORMU

Gönderilme zamanı: 25 Ara 2018, 14:22
gönderen turgay atik
DPLSY PULSE KOMUTUYLA RAMPA YAPILIYORMU, POZİTİF YÖNDE SAYIP DURUS KALKIS DA FREKANSI DUSRMEK ISTIYORUM.. BUNUNLA ILGILI BIR UYGULAMANIZ VARMı

NOT:
PLC pulse komutları pdf okudum orda rampalı olanlarak var ama ıkı yonde kabul edıyor hem - eksi deger veriliyor hem + artı ve buda bende sorun oldu, yada ben yapamadım.

İYİÇALIŞMALAR..

Re: DPLSY PULSE KOMUTUYLA RAMPA YAPILIYORMU

Gönderilme zamanı: 25 Ara 2018, 14:24
gönderen Uğur
DPLSY komutu rampalı değildir. Rampalı pozisyon pulse komutu için DDRVI ve DDRVA komutlarını kullanmalısınız.

DVP Serisi PLC Pals Komutları