1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
lc02 Error hatası
Gönderilme zamanı: 26 Ara 2018, 09:41
gönderen parladi
lc02 2 loaadcell modülünü aldım ve sv2 plc nin sol tarafına taktım takar takmaz daha enerjisini vermeden error kırmızı işiği yamndı daha sonra enerjiyiverdikten sonra da error işigı yanmaya devam ediyor.
atladığım bir şeyler mi var lc soft dan bağlandım loadcell bağlayınca değer var ama değer ters bağlantıda hata var sanırım.
Re: lc02 Error hatası
Gönderilme zamanı: 26 Ara 2018, 09:55
gönderen Uğur
LCSoft ile bağlandığınız zaman değer ve değişimi gözlemliyorsanız 2. kanalın boş olmasından dolayı hata ledi yanıyor olabilir. Tek kanal kullanıyorsanız 2. kanalı disable edin. Birde LCSoft içerisinde Monitor sekmesinde hata durumuna dair detaya ulaşabilirsiniz.
Re: lc02 Error hatası
Gönderilme zamanı: 26 Ara 2018, 13:56
gönderen parladi
hata görüntüsünü ekte gönderdim yardımınızı rica ederim
Re: lc02 Error hatası
Gönderilme zamanı: 26 Ara 2018, 14:24
gönderen Uğur
Loadcell bağlantı sorunu da olabilir EXC+ ve EXC- arasındaki voltajı ölçün 5V olmalı. Aksi durumda loadcell 2. kanala bağlayarak deneyin. Loadcell arızasına karşın farklı bir yük hücresi ile test ediniz.