AH500 CPU521-EN plc ile İNTER PM-DAC ampermetreyi Rs485 Modbus RTU 8N1 protokolü ile haberleştirmekteyim.
Akım bilgisini D10 datasına çağırıyorum fakat bilgi aşağıdaki gibi gelmektedir.
cihazda okuduğum akım = 67.887
D10 = 1 (word)
D11 = 2352 (word)

bu bilgileri tek olarak yani Dword olarak nasıl görebilirim.
not: örneğin toplama işleminde DADD d10 d20 d30 dediğimde d10 u 1 kabul edip 1+d20 sayısını d30 datasına yazıyor

Re: Dword Data Oluşturma

Gönderilme zamanı: 28 Ara 2018, 17:50
gönderen Uğur
Gelen veride wordlerin yeri farklı.

D10 --> D21
D11 --> D20

transfer işlemini yaparak D20 yi DW olarak bir yere transfer edin.