14SS2 PLC nin rs485 haberleşmesi
- teknikman
- Mesajlar: 28
- Kayıt: 31 Tem 2018, 14:31
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
14SS2 PLC nin rs485 haberleşmesi
dop-b07s411 panel ve cp2000 sürücüyü plc nin rs 485 inden ikisinide haberleştirebilirmiyim sürücüye sadece referans vermek istiyorum?
- can
- Mesajlar: 28
- Kayıt: 07 Mar 2018, 15:38
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 14SS2 PLC nin rs485 haberleşmesi
Haberleştirirsiniz.
1. DOP B07S411'in COM2 portunu RS485 olarak ayarlayın.
2. COM2 portunun 1numaralı pini ve 6 numaralı pinini kullanarak RJ45i Soketin 4 ve 5nolu pinine bağlayarak sürücüye bağlayın.
3. HMI programı olan DOPSoft'ta Değer gir butonunu kullanarak Inverter-2001 adresinden ilgili sürücüye Frekans yazabilirsiniz.
1. DOP B07S411'in COM2 portunu RS485 olarak ayarlayın.
2. COM2 portunun 1numaralı pini ve 6 numaralı pinini kullanarak RJ45i Soketin 4 ve 5nolu pinine bağlayarak sürücüye bağlayın.
3. HMI programı olan DOPSoft'ta Değer gir butonunu kullanarak Inverter-2001 adresinden ilgili sürücüye Frekans yazabilirsiniz.
- teknikman
- Mesajlar: 28
- Kayıt: 31 Tem 2018, 14:31
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 14SS2 PLC nin rs485 haberleşmesi
Buraya kadar tamam ama ben hmı da com2 den aynı port ile plc nin de aynı rs485 ine bağlayarak haberleştirmek istiyorum panel uzak bi noktada olacak plc ve sürücü aynı panoda olacak
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 14SS2 PLC nin rs485 haberleşmesi
Merhaba,
RS-485 hattında Master Aygıt HMI olmak şartı ile PLC ve Sürücüleri bu hatta bağlayıp HMI üzerinden kontrolünü sağlayabilirsiniz.