1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
14SS2 PLC nin rs485 haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 12 Oca 2019, 12:07
gönderen teknikman
dop-b07s411 panel ve cp2000 sürücüyü plc nin rs 485 inden ikisinide haberleştirebilirmiyim sürücüye sadece referans vermek istiyorum?
Re: 14SS2 PLC nin rs485 haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 12 Oca 2019, 13:13
gönderen can
Haberleştirirsiniz.
1. DOP B07S411'in COM2 portunu RS485 olarak ayarlayın.
2. COM2 portunun 1numaralı pini ve 6 numaralı pinini kullanarak RJ45i Soketin 4 ve 5nolu pinine bağlayarak sürücüye bağlayın.
3. HMI programı olan DOPSoft'ta Değer gir butonunu kullanarak Inverter-2001 adresinden ilgili sürücüye Frekans yazabilirsiniz.
Re: 14SS2 PLC nin rs485 haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 12 Oca 2019, 13:47
gönderen teknikman
Buraya kadar tamam ama ben hmı da com2 den aynı port ile plc nin de aynı rs485 ine bağlayarak haberleştirmek istiyorum panel uzak bi noktada olacak plc ve sürücü aynı panoda olacak
Re: 14SS2 PLC nin rs485 haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 14 Oca 2019, 09:09
gönderen Turhan
Merhaba,
RS-485 hattında Master Aygıt HMI olmak şartı ile PLC ve Sürücüleri bu hatta bağlayıp HMI üzerinden kontrolünü sağlayabilirsiniz.