Analog cetvel

Mesaj gönderen bektasyandiates »

merhaba
4-20mA çıkış veren analog cetvel kullanıyorum karşılıklı. 06XA analog modülüm. Cetvel değerlerini okumak için, modülün hangi kanalıyla hangi komutu kullanmalıyım. Ve 4-20mA arası okunan değeri 0-100V arasına nasıl çevirebiliirm.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Analog cetvel

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

(2) PLC Analog Modül Uygulamaları içerisinde DVP06XA-S Analog akım girişi örneğini kullanabilirsiniz. Elde ettiğiniz dijital veriyi de SCLP-Skala oluşturma komutu ile istediğiniz lineer değerler arasında skala edebilirsiniz.