Analog cetvel

Gönderilme zamanı: 15 Oca 2019, 12:20
gönderen bektasyandiates
merhaba
4-20mA çıkış veren analog cetvel kullanıyorum karşılıklı. 06XA analog modülüm. Cetvel değerlerini okumak için, modülün hangi kanalıyla hangi komutu kullanmalıyım. Ve 4-20mA arası okunan değeri 0-100V arasına nasıl çevirebiliirm.

Re: Analog cetvel

Gönderilme zamanı: 15 Oca 2019, 12:36
gönderen Turhan
Merhaba,

(2) PLC Analog Modül Uygulamaları içerisinde DVP06XA-S Analog akım girişi örneğini kullanabilirsiniz. Elde ettiğiniz dijital veriyi de SCLP-Skala oluşturma komutu ile istediğiniz lineer değerler arasında skala edebilirsiniz.

06xa_IO.png