ss2 puls çıkış

Cevapla
Kullanıcı avatarı
nasuf
Mesajlar: 4
Kayıt: 29 Eyl 2018, 21:05
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

ss2 puls çıkış

Mesaj gönderen nasuf »

Merhaba
SS2 plc ile 4 adet servoyu puls çıkışları ile çalıştırabilirmiyiz, ikisi liner interpolasyon çalışacak.
slm
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ss2 puls çıkış

Mesaj gönderen Uğur »

4 adet sadece yönsüz pulse komutları içindir. Yönlü ve interpolasyon komutları için max 2 adet oukse çıkışı alınabilir. DVP-SV2 plc kullanmalısınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
hit
Mesajlar: 8
Kayıt: 20 Eyl 2018, 23:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ss2 puls çıkış

Mesaj gönderen hit »

Uğur yazdı: 16 Oca 2019, 23:24 4 adet sadece yönsüz pulse komutları içindir. Yönlü ve interpolasyon komutları için max 2 adet oukse çıkışı alınabilir. DVP-SV2 plc kullanmalısınız.
Uğur Bey SS2 PLC için 4 kanalıda kullanıp, yön içinde modül kullanamaz mıyız? Örneğin "DDRVI D10 D15 Y1 Y21" şu şekilde Wplsoft ta denedim derleme hatası almadım.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ss2 puls çıkış

Mesaj gönderen Uğur »

Malesef, yönlü komut kullanıyorsanız max. 2 çıkış alabilirsiniz.