1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

enkoder okuma

Gönderilme zamanı: 18 Oca 2019, 12:57
gönderen mrsss2
Merhaba,

d1022'nin içine 1 atarak, c251 sayıcısını kullandım fakat 500 pulselik bir enkoder kullanmama rağmen tam turda 2000e yakın bir değer gösteriyor. plc'yi resetleyip tekrar denedim fakatsorun düzelmedi.Yardımcı olur musunuz?
Ladder diyagramı aşağıdaki gibi.

Re: enkoder okuma

Gönderilme zamanı: 18 Oca 2019, 13:07
gönderen Turhan
Merhaba,

DVP-SV2 serisi PLC kullanıyorsanız kullanmanız gereken data D1225 olmalıdır. Farklı bir model kullanıyorsanız PLC tipini belirtin.

c251.png

Re: enkoder okuma

Gönderilme zamanı: 18 Oca 2019, 13:24
gönderen mrsss2
Turhan yazdı: 18 Oca 2019, 13:07 Merhaba,

DVP-SV2 serisi PLC kullanıyorsanız kullanmanız gereken data D1225 olmalıdır. Farklı bir model kullanıyorsanız PLC tipini belirtin.


c251.png
dvp-ss2 kullanıyorum, aynı programı c247 sayıcısı ile yaptığımda tam turda 500 değerini gösteriyor fakat onda 1 faz 2 giriş yazıyor. ben x0 ve x1 girişlerini kullandım. 2 faza göre yapmam gerekmiyor mu? 1 faz 2 giriş ve 2 faz giriş arasındaki fark nedir?

Re: enkoder okuma

Gönderilme zamanı: 18 Oca 2019, 13:58
gönderen Turhan
PLC X0 girişi A fazı ve X1 girişine B fazı bağlı ise C251 sayıcısı kullanımınız doğrudur. D1022 datası ike (K1, K2, K4) seçenekleri ile Tek faz, Double Frequency veya Quadruple frequency sayma yapabiliyor olmalısınız.
PLC yi varsayılan fabrika ayarlarına formatlayıp aynı program parçası ile yeniden saymayı deneyiniz.