1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

From ve To komutu hakkında

Gönderilme zamanı: 19 Şub 2019, 15:10
gönderen mercan61
Merhaba,

DVP 28SV2 Cpu soluna DVP04AD-SL analog giriş , sağına DVP04DA-S2 analog çıkış modülü eklenerek okuma ve yazma yapılıyor.

DVP04AD-SL için ; ilk 4 kanalı 0-10V ayarlamak isteniyor;
TO K100 K2 H0 K1
TO K100 K3 H0 K1
TO K100 K4 H0 K1
TO K100 K5 H0 K1
yazmak yerine TO K100 K2 H0 K4 yazılabilir mi ?

DVP04DA-S2 için ; ilk 4 çıkışa K0 digital değeri yollamak isteniyor ;
TO K0 K6 K0 K1
TO K0 K7 K0 K1
TO K0 K8 K0 K1
TO K0 K9 K0 K1
yazmak yerine TO K0 K6 K0 K4 yazılabilir mi ?

Teşekkürler

Re: From ve To komutu hakkında

Gönderilme zamanı: 19 Şub 2019, 15:12
gönderen Uğur
Aynen yazdığınız gibi tek komut ile aynı işlemi daha az tarama zamanı işgal edecek şekilde yaptırabilirsiniz. 2. kullanımınız daha uygun bir kullanımdır.

Re: From ve To komutu hakkında

Gönderilme zamanı: 19 Şub 2019, 16:07
gönderen mercan61
Uğur Bey Merhaba,

Okuma için ilk 4 datayı okumak için ;

FROM K0 K12 D0 K1
FROM K0 K13 D1 K1
FROM K0 K14 D2 K1
FROM K0 K15 D3 K1
şeklinde okumak yerine FROM K0 K12 D0 K4 yapıp sırasıyla okunan dataları K12 D0 , K13 D1 , K14 D2 ,K15 D3 e atar mı ?

Re: From ve To komutu hakkında

Gönderilme zamanı: 19 Şub 2019, 16:14
gönderen Uğur
Aynen sıralı dataya yazar