1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
s7 1500 28sv modbus tcp haberleşme
Gönderilme zamanı: 22 Şub 2019, 10:58
gönderen yasinakar
nerede hata yapıyor olabilirim acaba d0 datasını okuyacağım
Re: s7 1500 28sv modbus tcp haberleşme
Gönderilme zamanı: 22 Şub 2019, 11:03
gönderen Uğur
PLC varsayılan IP 192.168.1.5 dir. Değiştirmediyseniz bunu kontrol ediniz. Diğer türlü tanımadığım için bir önerim olmayacak siemens tarafı için.
Re: s7 1500 28sv modbus tcp haberleşme
Gönderilme zamanı: 22 Şub 2019, 11:15
gönderen yasinakar
değiştirdim teşekkür ederim plc portu 502 mi biraz daha uğraşalım bakalım

Re: s7 1500 28sv modbus tcp haberleşme
Gönderilme zamanı: 22 Şub 2019, 12:01
gönderen Uğur
Standart modbus tcp portu 502 dir.
Re: s7 1500 28sv modbus tcp haberleşme
Gönderilme zamanı: 22 Şub 2019, 13:15
gönderen yasinakar
evet haberleşmeyi sağladım problem modbus adresinin yazımından kaynaklanıyormuş 404097 şeklinde olmalı belki başkalarına da yarar bu bilgi
Re: s7 1500 28sv modbus tcp haberleşme
Gönderilme zamanı: 22 Şub 2019, 14:47
gönderen Uğur
Adres formatı modbusta 6 digit ise 400001 ile toplayarak elde edilmelidir. 5 digit formatında ise 40001 ile toplanmalıdır.