gönderen d1esell
Merhaba arkadaşlar elimde 360 pals encoder bulunuyor.Yazılımda encoder'in değerini C252 ile saydırıyorum. Encoder'in Z ucu ile yazılımda kullandığım C252 sayıcısının ben reset komutunu kullanmadan encoder'in z ucunu hangi girişe bağlamam gerekiyor veya z ucu ile reset komutunu ile tetiklemem mi gerekiyor.Yoksa C252 sayıcısıyla birlikte set etmem gereken herhangi bir M biti mi vardır. Encoder ile alakalı Hızlı sayıcılar pdf inceledim fakat fazla birşey anlayamadım . Yardımlarınız için şimdiden teşşekkür ederim...

Re: encoder

Gönderilme zamanı: 25 Şub 2019, 09:01
gönderen Turhan
Merhaba,

C252 sayıcısını kullanabilmeniz için Encoder A fazı X0 girişine, B fazı ise X1 girişine bağlayarak sayma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Encoderin her bir turunda sayıcıyı resetlemek isterseniz encoder Z fazını X4 girşine bağlamanız yeterli olacaktır.

Encoder Z fazını kullanmayacaksanız C251 sayıcısını kullanarak X4 girşini genel amaçlı olarak kullanabilirsiniz.